[IBM服务器资料] 诊断程序中SCSI attached disk test检测146GB SAS硬盘失败

诊断程序中SCSI attached disk test检测146GB SAS硬盘失败

诊断程序中SCSI attached disk test检测146GB SAS硬盘失败

适用机型:
所有System x3500

文档内容:
故障现象

安装了146GB SAS硬盘,IBM System x3500诊断程序中SCSI Attached Disk Test失败。

受影响的配置

系统可能是以下任意一款IBM服务器

System x3500, Type 7977, any model

系统配置了版本为2.0.1506(SPYT08A或者SPYT07A)的诊断程序。

系统诊断失败(终止)。

解决方法

新发布的System x3500的诊断程序PC-Doctor将包含一个补丁。预计2006年第三季度发布。

其他解决方法

在运行诊断程序的SCSI Attached Disk test前去掉所有146GB硬盘。

附加信息

因为硬盘不支持新的SCSI命令,所以才出现这个现象。
>>>
>>>