在8850上禁用内存插槽后会在启动自检时显示289的错误代码
故障现象:
受影响的配置:
下列IBM服务器受影响:
BladeCenter Chassis, Type 8677, any model
BladeCenter H, Type 8852, any model
BladeCenter LS20, Type 8850, any model
BladeCenter T, Type 8720, any model
BladeCenter T, Type 8730, any model
这篇文章没有指定特定的软件和选件。
系统出现上述故障现象。
解决方法:
1、将刀片中心的BIOS升级到1.22(21N)版本或更高,相关程序可以从IBM System x Support网站上获得:
http://www.ibm.com/systems/support/
2、启动服务器并按F1进入BIOS程序,选择Advanced Setup选项,再进入Memory Settings,然后启用之前被禁用的内存插槽;
3、如果内存容量大于512MB,那么可以启用内存的ChipKill功能;
4、如果内存问题依旧存在,请联系IBM服务支持中心。
详细信息:
这个新的BIOS更改了一些内存控制器的设置来提升内存总线的信号极限并帮助消除错误的Multi-bit问题(即开机自检时的289错误)。
| >>> |
| >>> |